工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于10KV高压630KW电机的启动问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 14:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]RT:
[size="5"]现工程中遇到一问题,有两台630KW的捣固机,电压为10KV,工艺条件为一用一备,
[size="5"]有如下疑问,望各位海友能积极讨论:
[size="5"][color="red"]1.10KV的630KW电机是否需要进行软起操作?
[size="5"][color="red"]2.如需进行软起操作,是用固态软启动or高压变频装置?为什么?或者列出二者的比较.
[size="5"][color="red"]3.选定启动装置后,对于一用一备,启动装置是一带一,还是一带二?电机的启动频率还是比较频繁的。
发表于 2012-6-20 18:52:13 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

是不是要采用软启动,并不是光看电动机的功率就可以决定的,关键还要看系统的短路容量。影响系统短路容量的参数有很多。如变压器容量、变压器短路阻抗、电缆线径、电缆长度等等。
发表于 2012-6-20 22:46:43 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

回复 2# zyz8438

上级变电所是厂区自有的35KV变,短路容量应该是没有问题。
发表于 2012-6-21 02:41:13 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 06:35:43 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

推荐一个纯机械的装置,永磁传动器,你只需软启作用,可以把永磁调速的调速功能去掉,对比变频等其它方式,永磁技术有极大优势,免维护,无谐波,软启动,无需对中,节能等等。。。。
发表于 2012-6-21 10:30:13 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

630kW,10kV供电,才多大电流?才45A左右,就算启动倍数为7,才300A电流不到。直接启动就是了!没必要搞那么复杂!
发表于 2012-6-21 14:24:43 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

回答其中一个问题:

如果正常运行时经常需要变速运行,则采用变频器;否则,软启动就行了,节约大把银子。
发表于 2012-6-21 18:19:13 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

永磁技术,液力调速,电磁调速,等等不要只考虑变频,软起动也可以,在电路中非线性元件越多,谐波治理就是问题。再说某些地方使用变频投资也不见得省。
发表于 2012-6-21 22:13:43 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

回复 6# zyz8438
话这么说好说,可是业主要求用软启动啊或者变频。
  否则他说出了问题设计负责。
气人不?
发表于 2012-6-22 02:08:13 | 显示全部楼层

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

回复 5# zjqzf
这个技术挺好,能不能给些这些方面的书。
另外,这个电机重要的是 启动问题,不需变频调速。
我的疑问只是在启动方面软启动和变频的一些问题。