敌法师 发表于 2012-6-22 06:02:43

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

书没有,资料有一些,你可加我Q

永磁耦合器就是实现软启动的,没有调速功能

价格也不贵

黄昏了 发表于 2012-6-22 09:57:13

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

回复 11# zjqzf
已收到资料,非常感谢!!!

hurry 发表于 2012-6-22 13:51:43

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

不一定啊,先算算压降,看看变压器容量,若果够大,不用软启动,没有工艺要求,更不用变频

守分安常 发表于 2012-6-22 17:46:13

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

软启动的核心是防止启动电流过大损害电网。
变频和常用的软启动都可以达到这个效果,问题的关键是如何应用这两套装置,怎么比较?

收费员 发表于 2012-6-22 21:40:43

RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题

软启动要考虑现场的整体容量大小,如果电网小的话 就考虑软起 这样对电网的冲击会小一点 软起要设置好参数,包括限流倍数,启动保护时间、升压恒压时间、电机过载类别等
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于10KV高压630KW电机的启动问题