RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
回复 1# 我的承诺主要的原因还是为了节省一个CT,因为10kv系统为小接地系统,AC两相得CT完全可以满足测量和保护的需要,同时把B相作为AC相的矢量和来监测故障。
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
<div class="quote">回复我的承诺主要的原因还是为了节省一个CT,因为10kv系统为小接地系统,AC两相得CT完全可以满足 ...
hy870126 发表于 2010-10-22 16:02 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
<div class="quote">但是还需要另外再安装一个零序CT,用于零序保护。zyz8438 发表于 2010-10-22 16:15 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
不是,而是因为如果是B相接地的话,因为B相没有CT,而A、C相电流正常,保护将不会动作!RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
回复 1# 我的承诺接线方式决定的使用了不完全星形接法