6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
6千伏-10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
V V接线,少一只互感器,少一点成本,6千伏-10千伏设备中性点一般不接地,可理解为 B相为参考点。因B相没有互感器,无法监测B相的故障接地电流,现在新出的6千伏-10千伏高压柜内一般都采用三只!
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
v v接线AC相电流的矢量和为B项电流,可以节省一个互感器。RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
两CT配置接法的条件是一中性点不接地或经消弧线圈接地,单相接地时不跳闸;二是三相基本对称。RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
那是以前常用的接法。现在都是用微机保护装置,而该装置需要三只互感器~
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
<div class="quote">那是以前常用的接法。现在都是用微机保护装置,而该装置需要三只互感器~
qb655 发表于 2010-10-21 22:24 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
每浏览一个主题 我都会回复一下不为别的 只因我又学到了一些知识··RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
v-v接法貌似不适应于 CT吧 只有PT才有的RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
有两个互感器也是可以的,因为运行时三相电流和为零,有两项电流,就可以算出三相电流。RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器
常用的两种接线方式:三相星形接线和两相星形接线。1)、三相星形接线的特点:
① 每相上均装有CT和LJ、Y形接线
② LJ的触点并联(或)
2)、两相星行接线的特点:
① 仅在两相上装设CT和LJ、构成不完全Y形接线
② LJ的触点并联(或) (通常接A、C相)
应用
三相星形接线:发电机、变压器的后备保护,采用电流保护作为大电流接地系统的保护(要求较高的可靠性和灵敏性)。
两相星形接线:中性点不接地电网或经高阻接地电网中。(注:所有线路上的保护装置应安装在相同的两相上。A、C相)
页:
[1]
2