工控之家

 找回密码
加入工控之家

6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:57:19 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

回复 1# 我的承诺


主要的原因还是为了节省一个CT,因为10kv系统为小接地系统,AC两相得CT完全可以满足测量和保护的需要,同时把B相作为AC相的矢量和来监测故障。
发表于 2012-6-22 09:51:49 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

<div class="quote">
回复我的承诺


主要的原因还是为了节省一个CT,因为10kv系统为小接地系统,AC两相得CT完全可以满足 ...
[size="2"][color="#999999"]hy870126 发表于 2010-10-22 16:02 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 13:46:19 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

<div class="quote">
但是还需要另外再安装一个零序CT,用于零序保护。
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2010-10-22 16:15 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 17:40:49 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

不是,而是因为如果是B相接地的话,因为B相没有CT,而A、C相电流正常,保护将不会动作!
发表于 2012-6-22 21:35:19 | 显示全部楼层

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

回复 1# 我的承诺

接线方式决定的使用了不完全星形接法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家