童年记忆 发表于 2012-6-22 05:43:05

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
问了1个国产品牌的技术员说只能提供0-10V信号显示变频!电流信号要用485接口,太复杂了吧

running 发表于 2012-6-22 07:01:15

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

当然可以了啊 有很多方法

工控人 发表于 2012-6-22 08:19:25

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

所有的电机都可以将电流信号通过4~20mADC进DCS的,加一块电流表就可以了。变频器更不用说了。

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:37:35

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

直接进DCS一般都要用到通讯方式吧!要不加个电流变送器。

notebook 发表于 2012-6-22 10:55:45

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

具体看是什么型号的,一般的变频器都可以将电流信号直接接入DCS,有4-20mA和0-10V的,例如ABB的变频器可以通过设置内部参数将变频器的AO设置成4-20mA输出,当然你的DCS必须支持4-20mA。

你可以将你的变频器型号和DCS的厂家告诉我,看看我能帮你吧?

收费员 发表于 2012-6-22 12:13:55

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

可以了啊,用一个隔离模块就可以了, 选择那种电压转换电流的。这样还保护卡件,信号也没有干扰。

liion 发表于 2012-6-22 13:32:05

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 谢谢了 已经通知仪表的让门增加1个 0-10V转到4-20ma的

小空分 发表于 2012-6-22 14:50:15

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

注意很多变频器提供的4-20ma信号是对应的频率信号而不是电流信号,比较简单的方法是用电流变送器。

誓言 发表于 2012-6-22 16:08:25

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

变频器的运行电流信号不但完全可以传到DCS中去,还可以将运行电流通过电流互感器传到DCS中.
还可以通过变频器的输出端口将无源接点或有源接点(这两组接点一般变频器都有好几组输出接点)都能送到DCS.

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:26:35

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

没问题,设置好量程就行了!