工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
问了1个国产品牌的技术员说只能提供0-10V信号显示变频!电流信号要用485接口,太复杂了吧
发表于 2012-6-22 07:01:15 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

当然可以了啊 有很多方法
发表于 2012-6-22 08:19:25 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

所有的电机都可以将电流信号通过4~20mADC进DCS的,加一块电流表就可以了。变频器更不用说了。
发表于 2012-6-22 09:37:35 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

直接进DCS一般都要用到通讯方式吧!要不加个电流变送器。
发表于 2012-6-22 10:55:45 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

具体看是什么型号的,一般的变频器都可以将电流信号直接接入DCS,有4-20mA和0-10V的,例如ABB的变频器可以通过设置内部参数将变频器的AO设置成4-20mA输出,当然你的DCS必须支持4-20mA。

你可以将你的变频器型号和DCS的厂家告诉我,看看我能帮你吧?
发表于 2012-6-22 12:13:55 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

可以了啊,用一个隔离模块就可以了, 选择那种电压转换电流的。这样还保护卡件,信号也没有干扰。
发表于 2012-6-22 13:32:05 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

谢谢了 已经通知仪表的让门增加1个 0-10V转到4-20ma的
发表于 2012-6-22 14:50:15 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

注意很多变频器提供的4-20ma信号是对应的频率信号而不是电流信号,比较简单的方法是用电流变送器。
发表于 2012-6-22 16:08:25 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

变频器的运行电流信号不但完全可以传到DCS中去,还可以将运行电流通过电流互感器传到DCS中.
还可以通过变频器的输出端口将无源接点或有源接点(这两组接点一般变频器都有好几组输出接点)都能送到DCS.
发表于 2012-6-22 17:26:35 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

没问题,设置好量程就行了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 23:38 , Processed in 0.833374 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表