RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
还是通过串口连接方式比较好,这样变频器的很多运行数据都可以看到RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
有些端口标的有232 或485口,可是仔细看电路,根本就没有对应的接口芯片,仔细看清楚再说吧,免得后来遭人埋怨,我闹过这种笑话的。RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
很多变频都可设置输出信号来反映电流信号。DCS的量程要对应。变频没有毫安信号的要外置电流变送模块。RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
进口中档品牌的变频器基本没有这个功能,倒是国产的有这个接口(适应国内需求吧)。通用办法是加一个变送器(输入0——10V输出4——20mA).RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?
很多变频器均带有模拟量输出,其中包含一个运行电流的模拟量,可以送至dcs系统的模拟量输入。如ABB的系列变频器都带有该模拟量输出。
页:
1
[2]