来踩踩 发表于 2012-6-21 15:08:54

求助:电流互感器故障分析

我厂一台泵新增电流检测,用200:5的电流互感器。测得一次侧电流80A,二次侧接入PLC柜内电流变送器,测得电流只有0.5A。短接电流变送器,测得二次侧任然只有0.5A。直接在互感器二次侧短接测电流有2A。也就是说二次侧出来的电流经过电缆后就衰减的很厉害。不知道这是怎么回事?有什么原因可以导致这种现象?

hurry 发表于 2012-6-21 17:45:14

RE:求助:电流互感器故障分析

1、线路阻抗太大,很多是接点问题 2、互感器容量太小,本人碰到过

pisen 发表于 2012-6-21 20:21:34

RE:求助:电流互感器故障分析

200/5A电流互感器,一次为80A,二次电流短接后为2A,这时可以确定电流互感器一切正常。拆除短接线电流互感器回路只有0.5A,可以判断电流互感器二次回路有问题,比如某处接线端子松动,电流表整流电子元件不良或电流表内部接线端子松动所造成,这是电器设备常见故障。
电流互感器原理:
电流互感器利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和Uc2都很小,励磁电流I0也很小,但是当电流互感器二次回路开路时,二次电流等于零,二次磁势等于零,一次电流及磁势均不变,且全部用于激磁,此时合成磁势较正常状态的合成磁势大许多倍,铁芯磁通急骤达到饱和,由于磁通的增加,在开路的二次线圈中感应出很高的电势,对工作人员的安全和二次回路设备造成危胁。不能把电流互感器二次电流小理解为容量不够。

安师大 发表于 2012-6-21 22:57:54

RE:求助:电流互感器故障分析

二次端某处接线端子松动

忧伤世界 发表于 2012-6-22 01:34:14

RE:求助:电流互感器故障分析

1# earl8 我也遇到过一样的问题后来换成比1的 就好了。

write 发表于 2012-6-22 04:10:34

RE:求助:电流互感器故障分析

1# earl8
线路长,互感器容量小。增大导线的截面或更换容量大的互感器,不过,最好是用200:1的互感器,同时,不要忘了,相应的电流表也要更换。

running 发表于 2012-6-22 06:46:54

RE:求助:电流互感器故障分析

使用变送器,输入信号最好用屏蔽线吧。线的质量要好一点的。

shirley 发表于 2012-6-22 09:23:14

RE:求助:电流互感器故障分析

我想知道为啥比1的就行呢?我个人分析是互感器容量小带负荷不行造成的。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 11:59:34

RE:求助:电流互感器故障分析

8# earl8
电流互感器二次侧1A时,导线中的电流将比5A时小的多,特别是对于电流线较远的或带的负载较多的,其线路损失要小的多,所以测出来的读数要准。

对于电流互感器,当负载超过其带载能力时,其输出的电流一二次就不再是对应的线性关系。当负载电阻较大时,其输出的电流降低而输出电压会升高。

当然遇到电流线较远的或带的负载较多时加大电流互感器的容量也是可以的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 14:35:54

RE:求助:电流互感器故障分析

<div class="quote">我想知道为啥比1的就行呢?我个人分析是互感器容量小带负荷不行造成的。
earl8 发表于 2009-11-6 20:20 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />