俺弄吃
发表于 2012-6-22 17:12:14
RE:求助:电流互感器故障分析
可以将 PLC柜内的电流变送器改安装到200:5互感器的旁边,电流变送器 输出的4-20mA可以传很远!
内芯里
发表于 2012-6-22 19:48:34
RE:求助:电流互感器故障分析
我认为主要是二次线路太长
乖乖女
发表于 2012-6-22 22:24:54
RE:求助:电流互感器故障分析
2A,说明互感器没问题,可能是互感器回路线太长,导致线路阻抗较大或是端子接点接触电阻过大,建议采用200/1A互感器或将变送器靠近互感器安装。