长距离的二次电流显示不准
从配电室到现场200多米,现场电流表显示不准,电流表是5A的RE:长距离的二次电流显示不准
你最好把电流表换成1A的,这样就降低了线路的压降,这样就相对准确了RE:长距离的二次电流显示不准
互感器是否加大功率RE:长距离的二次电流显示不准
线是不是太细?还有现场表0位是否准确?表本身就不准?RE:长距离的二次电流显示不准
目前5A互感器5A表长距离传输都不太准,这是通病,设计院设计的线是1,5的,在电缆桥架里面控制线感应电压几十VRE:长距离的二次电流显示不准
我们现场也遇到过,我们发现主要是动力电缆和控制电缆是穿在同一根保护管里,或是控制电缆为非屏蔽的,受到了动力电缆的强电感应,建议更换成带屏蔽层的控制电缆作为现场控制或电流信号电缆,现场操作柱建议为控制和电流信号电缆分开(双保护管)RE:长距离的二次电流显示不准
互感器功率不够,线没有屏蔽,而且应该和电力电缆分开放。RE:长距离的二次电流显示不准
5A互感器5A表长距离传输,我单独拉出去,150米也不准RE:长距离的二次电流显示不准
可改为1A的互感器RE:长距离的二次电流显示不准
照理说电流信号比电压信号距离要远,看看屏蔽。