长距离的二次电流显示不准

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
从配电室到现场200多米,现场电流表显示不准,电流表是5A的
发表于 2012-6-21 02:59:54 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

你最好把电流表换成1A的,这样就降低了线路的压降,这样就相对准确了
发表于 2012-6-21 06:15:19 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

互感器是否加大功率
发表于 2012-6-21 09:30:44 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

线是不是太细?还有现场表0位是否准确?表本身就不准?
发表于 2012-6-21 12:46:09 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

目前5A互感器5A表长距离传输都不太准,这是通病,设计院设计的线是1,5的,在电缆桥架里面控制线感应电压几十V
发表于 2012-6-21 16:01:34 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

我们现场也遇到过,我们发现主要是动力电缆和控制电缆是穿在同一根保护管里,或是控制电缆为非屏蔽的,受到了动力电缆的强电感应,建议更换成带屏蔽层的控制电缆作为现场控制或电流信号电缆,现场操作柱建议为控制和电流信号电缆分开(双保护管)
发表于 2012-6-21 19:16:59 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

互感器功率不够,线没有屏蔽,而且应该和电力电缆分开放。
发表于 2012-6-21 22:32:24 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

5A互感器5A表长距离传输,我单独拉出去,150米也不准
发表于 2012-6-22 01:47:49 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

可改为1A的互感器
发表于 2012-6-22 05:03:14 | 显示全部楼层

RE:长距离的二次电流显示不准

照理说电流信号比电压信号距离要远,看看屏蔽。