小空分 发表于 2012-6-22 08:18:39

RE:长距离的二次电流显示不准

1、可能互感器容量小。解决办法有2种。改变变比为1A的。或者换大容量互感器。
2、动力干扰,可能存在吧
3、电缆太细了。象我做的工程当中200米应该很正常,但是都是选用4根控制电缆芯线,也就是2*2x1.5

黄昏了 发表于 2012-6-22 11:34:04

RE:长距离的二次电流显示不准

互感器容量加大,以前也遇到这种情况,把电流互感器的容量从5伏安增加到10伏安后,OK!显示就正常了!

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:49:29

RE:长距离的二次电流显示不准

互感器都有它的容量,伏安特性,线路过长,阻抗较大,所以误差较大,把线路的线径增加就可以了!或者更换大容量的互感器。

冰雨 发表于 2012-6-22 18:04:54

RE:长距离的二次电流显示不准

可采用电流数显表用通讯的方式远传,可完全解决此问题。

hurry 发表于 2012-6-22 21:20:19

RE:长距离的二次电流显示不准

建议你按照GB/T 7676-96 电工用电压电流表的选用标准就可较好解决你说的问题!