570KW.10kv高压电机的启动方案?
570KW.10kv高压电机的启动方案?RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
传统一点的用频敏电阻,新一点的启动装置用水电阻或者热电阻启动柜。RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
电机启动容量和变压器容量及对其它负载的影响有关,570kW电机10kV电流不到50A应该直接启动,采用高压电机就是为了减少启动冲击和启动环节(比如降压启动)RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
对,直接起动就可以了。RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
这么问貌似太笼统了。相对于高压电机的保护。。高压电机的启动貌似没什么问题吧?
高压电机做的不多。印象当中就是用过几台同步机。对启动还真没什么印象了!~
RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
直接起动就可以了,电流很小的。RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
直接启动可以,但是最好通过变频启动,可靠安全!RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
这需要看供电变压器容量和断路器的短路分断能力。通常的原则为8倍以上电机额定电流就可以实施直接启动!当然你最好可考虑加一电抗器来启动,这样的投资也较少。RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
我们公司原来有一台1000KW/6KV的电动机,电流111.1A,就是直接启动的,用得是控制真空开关的合闸线圈进行合闸的。RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?
直接启动就可以了,没有问题,多了,要注意你的变压器容量是否满足直接启动的条件。