忧伤世界 发表于 2012-6-22 12:52:04

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

谢谢大家了!我选择了水电阻启动,我要是选择直接启动,变压器的最小容量是多少?应该怎么算

冰雨 发表于 2012-6-22 16:46:34

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

计算很麻烦,11万站的变压器一般是5万KVA,你的电机可以直接启动,我厂的电机630都是直接启动,如果是风机,需要降压启动。

小空分 发表于 2012-6-22 20:41:04

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

直接启动可以的,电流不大,变压器容量应该合理取值,除一般保护外,需要加低电压电流闭锁保护
页: 1 [2]
查看完整版本: 570KW.10kv高压电机的启动方案?