570KW.10kv高压电机的启动方案?
发表于 2012-6-21 01:41:34 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

传统一点的用频敏电阻,新一点的启动装置用水电阻或者热电阻启动柜。
发表于 2012-6-21 05:36:04 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

电机启动容量和变压器容量及对其它负载的影响有关,570kW电机10kV电流不到50A应该直接启动,采用高压电机就是为了减少启动冲击和启动环节(比如降压启动)
发表于 2012-6-21 09:30:34 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

对,直接起动就可以了。
发表于 2012-6-21 13:25:04 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

这么问貌似太笼统了。

相对于高压电机的保护。。高压电机的启动貌似没什么问题吧?

高压电机做的不多。印象当中就是用过几台同步机。对启动还真没什么印象了!~
发表于 2012-6-21 17:19:34 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

直接起动就可以了,电流很小的。
发表于 2012-6-21 21:14:04 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

直接启动可以,但是最好通过变频启动,可靠安全!
发表于 2012-6-22 01:08:34 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

这需要看供电变压器容量和断路器的短路分断能力。通常的原则为8倍以上电机额定电流就可以实施直接启动!当然你最好可考虑加一电抗器来启动,这样的投资也较少。
发表于 2012-6-22 05:03:04 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

我们公司原来有一台1000KW/6KV的电动机,电流111.1A,就是直接启动的,用得是控制真空开关的合闸线圈进行合闸的。
发表于 2012-6-22 08:57:34 | 显示全部楼层

RE:570KW.10kv高压电机的启动方案?

直接启动就可以了,没有问题,多了,要注意你的变压器容量是否满足直接启动的条件。