开启式 发表于 2012-7-11 05:56:54

Fisher阀能用HART给阀位吗??能给的话在那个选项里给,!

Fisher阀能用HART给阀位吗??能给的话在那个选项里给??????????????????????

小玩偶 发表于 2012-7-11 07:54:09

得先看看其阀门定位器是否支持HART协议

青春岁月 发表于 2012-7-11 09:51:24

同意楼上的意见,定位器如果不支持HART的话,是不能直接用HART给阀位的

记忆中的你 发表于 2012-7-11 11:48:40

支持HART协议!!!!!!!!!!!!!!!!

相约 发表于 2012-7-11 13:45:55

我现场能自检想手动输入阀位找不到选项,非得挂信号发生气才行???

俺弄吃 发表于 2012-7-11 15:43:10

HART手操器里没有输出电流电压信号功能啊。家里系统不就可以给阀位么,不明白楼主具体想怎么样

倒扣分 发表于 2012-7-11 17:40:25

CALIBRATE----MAN CALIB TRAVEL---ANALOG ADJUST?

ADJF 发表于 2012-7-11 19:37:40

HART目前我知道的6000 能够用,但是都用来校验 自整定给阀位的话都是用信号发生器来着

pisen 发表于 2012-7-11 21:34:55

FIsher只能定位器DVC6000系列支持HART功能,可HART手操器rosemount 475都没有这个功能,需要FLUKE或信号发生器才能完成,如果没有就DCS给信号吧,相信贵公司有对讲机的。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-11 23:32:10

智能的是可以的,打手动,有输入电流还有输入数字量的
页: [1] 2