不掉眼泪 发表于 2012-7-12 01:29:25

我们这里的275-475好像都没有给mA出去的 只有在DCS上给或者用信号发生器

奥术符文 发表于 2012-7-12 03:26:40

好像记得375有个回路测试,可以给阀门开度,但记不清hart还是ff总线了

不说再见 发表于 2012-7-12 05:23:55

用手操器进入out of service 模式,进入设备诊断(Device Diagnostics)菜单,目录下有一项storke valve,进入后可以任意给阀门开度,看现场实际阀位是否对应。

萨哈林岛 发表于 2012-7-12 07:21:10

谢谢大家!定位器是菲舍尔6010,想给阀门给阀位开度,没有带信号发生器,联系中控给开度又太麻烦!记得好像用HART能给开度,想不起在那项了!

欢喜缘 发表于 2012-7-12 09:18:25

fisher6000系列是可以实现的,在calibration中有