工控之家

 找回密码
加入工控之家

Fisher阀能用HART给阀位吗??能给的话在那个选项里给,!

[复制链接]
发表于 2012-7-11 05:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fisher阀能用HART给阀位吗??能给的话在那个选项里给??????????????????????
发表于 2012-7-11 07:54:09 | 显示全部楼层
得先看看其阀门定位器是否支持HART协议
发表于 2012-7-11 09:51:24 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,定位器如果不支持HART的话,是不能直接用HART给阀位的
发表于 2012-7-11 11:48:40 | 显示全部楼层
支持HART协议!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-11 13:45:55 | 显示全部楼层
我现场能自检想手动输入阀位找不到选项,非得挂信号发生气才行???
发表于 2012-7-11 15:43:10 | 显示全部楼层
HART手操器里没有输出电流电压信号功能啊。家里系统不就可以给阀位么,不明白楼主具体想怎么样
发表于 2012-7-11 17:40:25 | 显示全部楼层
CALIBRATE----MAN CALIB TRAVEL---ANALOG ADJUST?
发表于 2012-7-11 19:37:40 | 显示全部楼层
HART目前我知道的6000 能够用,但是都用来校验 自整定  给阀位的话都是用信号发生器来着
发表于 2012-7-11 21:34:55 | 显示全部楼层
FIsher只能定位器DVC6000系列支持HART功能,可HART手操器rosemount 475都没有这个功能,需要FLUKE或信号发生器才能完成,如果没有就DCS给信号吧,相信贵公司有对讲机的。
发表于 2012-7-11 23:32:10 | 显示全部楼层
智能的是可以的,打手动,有输入电流还有输入数字量的