工控之家

 找回密码
加入工控之家

FX2N与梅特勒-托利多称重仪表通讯

[复制链接]
发表于 2012-7-9 12:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在有3台梅特勒-托利多的秤重仪表想与1台FX2N组网。
秤重仪表有232和485接口,可以连续发送数据,但是485不带地址,不能点对多组网,求教有没有什么简单的办法让PLC能读取3台仪表的重量数据?
发表于 2012-7-9 17:15:22 | 显示全部楼层
秤重仪表有说明书吗?说明书应该有秤重仪表通讯协议的说明。可由PLC主动发送请求,秤重仪表应答。
如没有秤重仪表说明书,不知道通讯协议,那就不好办了。
发表于 2012-7-9 21:48:57 | 显示全部楼层
多谢楼上,协议那些都有,秤重仪表直接连续发送数据,PLC接收就行了,简单的说是单向的通讯
我弄不明白的问题是仪表的485接口不带地址,不能点对多组网,能有什么简单的方法用232或者485组网?
发表于 2012-7-10 02:22:32 | 显示全部楼层
一般带通讯口的仪表对都能设站号,否则PLC怎么区分是那个仪表发出的数据。建议楼主对说明书再好好研究下。
如真不能设(好像不可能)那PLC扩充3个RS232,都1:1通讯吧,但太不合理了
发表于 2012-7-10 06:56:07 | 显示全部楼层
IND560 提供一个标准串行端口COM1 提供RS-232,和RS-485 接口。
RS-232 带三根线分别为TDX,RXD, GND 以及两根流量控制线 XON 和XOFF (握手方式)。
RS-485 接口是两线制的,但不提供具有地址识别的多路通信。
这是仪表对于串口的描述,如果按楼上说的是不是要买3个232IF模块?
发表于 2012-7-10 11:29:42 | 显示全部楼层
梅特勒-托利多称重仪表说明书
发表于 2012-7-10 16:03:17 | 显示全部楼层
简单看了下,此款机机主要是支持网络通讯,弱化了串口,用以太网、PROFIBUS、DeviceNet倒是可以一对多!
不过注意到官网上有个图片,通过一转接装置接了4个传感器
发表于 2012-7-10 20:36:52 | 显示全部楼层
多谢楼上,那个转换装置是传感器接线盒,一般称重都会用3个以上传感器的,这个接线盒可以调整角差
发表于 2012-7-11 01:10:27 | 显示全部楼层
去川北网看吧,,, 那里是232对232成功的例子,,,   如果你用RS485就用一个转换器转成RS232  再用232的程序就OK了!
发表于 2012-7-11 10:17:37 | 显示全部楼层
刚刚请教过梅特勒-托利多公司,可以用MODBUS通讯协议,用FX2N的485模块RS指令来通讯
各位大哥谁有三菱485接口MODBUS通讯的例子啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-18 00:43 , Processed in 0.058724 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表