0-10V摸拟信号供给FX3U模块,但PLC读出的数值不稳定,0-10V摸拟信号,在没有任何电压下,PLC的数值在-1 0 1 2之间跳动,用什么方法去解决,谢谢!
发表于 2012-7-9 16:36:05 | 显示全部楼层
信号两端并联一只0.47的电容
发表于 2012-7-9 21:09:40 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2012-7-10 01:43:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-10 06:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 10:50:26 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-7-10 15:24:01 | 显示全部楼层
受教!谢谢!
发表于 2012-7-10 19:57:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-11 00:31:11 | 显示全部楼层
加段类似滤波的程序,模拟量手册上有的,比如加20次后算平均值,得到的数据就稳定了。。如果数字还是不稳定,可以用排序指令去掉采集过来的最大值和最小值,,在算平均,数字就稳定了。。平均次数看你的要求,太大数字变动很慢