工控之家

 找回密码
加入工控之家

FX3U如何连接6个编码器

[复制链接]
发表于 2012-7-11 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有两个绝对编码,一个两相编码,三个单相编码,在不外接高速模块的情况下可以实现对六个编码数据的采集吗?
发表于 2012-7-11 11:30:03 | 显示全部楼层
自己先顶一下,看手册说PLC本体提供六个单相编码,两个两相编码,为节约成本没办法的选择,望高人指点
发表于 2012-7-11 12:09:08 | 显示全部楼层
自己来顶一个
发表于 2012-7-11 12:48:13 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2012-7-11 13:27:18 | 显示全部楼层
不要顶了!
不行的!必须加1HC,
还有一个问题就是:你的绝对编码器是走什么通讯的!不行还要加通讯模块
发表于 2012-7-11 14:06:23 | 显示全部楼层
就是想节约成本,不想外挂1HC,
绝对编码检测位置的转速不快,使用单圈绝对就可以了,现在有个方案正在实验中,估计不外挂任何模块就可以解决
发表于 2012-7-11 14:45:28 | 显示全部楼层
好象直接的话没有这个可能。
发表于 2012-7-11 15:24:33 | 显示全部楼层
要加模块把
发表于 2012-7-11 16:03:39 | 显示全部楼层
不可以,必须加模块。因为单相单计数时是可以有6个计数器,而单相双计数时只能有2个计数器使用,而双相双计数时也是只能有2个计数器使用。
发表于 2012-7-11 16:42:44 | 显示全部楼层
有没有算一下总HZ
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-7 23:11 , Processed in 0.130442 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表