旋转编码器上的A相、B相和Z相?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转编码器上的A相、B相和Z相这三根线是什么意思呀?
他们与PLC怎么接线?三根线必须都接呢还是其一或其二?若都接表示什么意思?
发表于 2012-7-10 13:44:34 | 显示全部楼层
A相表示A相脉冲  B 相表示B相脉冲 Z 表示一圈脉冲
看你需要接几个了?一般用AB相就够了
如果计圈数 就把Z相也接进去。
接线吗?看你编码器是集电极输出还是  差分 输出
发表于 2012-7-10 16:20:54 | 显示全部楼层
1楼大兄弟你这句话什么意思
发表于 2012-7-10 18:57:14 | 显示全部楼层
接线吗?看你编码器是集电极输出还是  差分 输出,我想清楚你这句话
发表于 2012-7-10 21:33:34 | 显示全部楼层
集电极输出就是A B 相
差分输出是A- B- A B 相  这个抗干扰能力好很
刚才玩游戏中哈
发表于 2012-7-11 00:09:54 | 显示全部楼层
旋转编码器应该有配套使用的计数器/计时器。
不然还真的不知道怎么接!
发表于 2012-7-11 02:46:14 | 显示全部楼层
一楼大哥,我用是的是集电极输出,用A B 相的话用两个输入端。怎么知道A相与B相相差90度?
若是差分输出,A- B- A B 相 , 是什么意思呀。
求明示!
发表于 2012-7-11 05:22:34 | 显示全部楼层
可阅读指令手册关于高速计数器的介绍。
如图:




可对应计数器号选择接线方式。
A相与B相本身就相差90度,可通过监控对应的特殊辅助继电器号得出编码器的正反转状态。
差分为何物可上网搜索编码器原理!
发表于 2012-7-11 07:58:54 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-7-11 10:35:14 | 显示全部楼层
学习学习