怎样将Q64TD模块读出的数值转换为实际温度值?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将温度探头接入模块读出值后,所得的值明显和实际温度值不对应。在触摸屏上进制转换后也一样?

是不是和欧姆龙的一样要经过SCCL 指令换算呢?  具体要用什么指令。。。。  请高手指教???
发表于 2012-7-9 20:10:42 | 显示全部楼层
地址11~14读取的数值为带有1位小数的实际温度值。

如:1230则是123.0度。 1235就是123.5度。
发表于 2012-7-10 00:44:17 | 显示全部楼层
将探头放在环境中  会出现-67还往下。。。。

这天气环境温度应该不会是零下啊!!!
发表于 2012-7-10 05:17:53 | 显示全部楼层
哈哈,这个不懂
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:51:28 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-7-10 14:25:03 | 显示全部楼层
看看传感器的线是不是接反了?
发表于 2012-7-10 18:58:38 | 显示全部楼层
没有,放在环境温度中会显示  -60左右的负值。用手握会出现 +70左右的值。这样看来接线应该是没有错误的啊!!!


   不理解    !!!!!!!
发表于 2012-7-10 23:32:13 | 显示全部楼层
楼主你可以看下是不是增益和偏置没有调整好啊
发表于 2012-7-11 04:05:48 | 显示全部楼层
哎   可惜软件是洋文的 看不懂!!!

   老火得很 。。。   
发表于 2012-7-11 08:39:23 | 显示全部楼层
偏置和增益只是做微补偿用的吧???