英文的

三菱QD75定位模块有QD75D/QD75P/QD75M三种,现场调试过QD75P,中文手册就是讲的QD75P/D,最近为了三菱的考试,又试验了QD75M。

这三种模块区别主要为:

QD75P为开路集电极系统,QD75D为差动驱动系统,这两种定位模块可以接三菱的通用伺服(即三菱A型伺服),也可以接其它品牌的通用伺服,还可以接步进电机,进行定位控制。

QD75M是使用SSCNET连接方式控制伺服,必须接三菱专用伺服,即B型伺服,可以在QD75M侧设置伺服参数并使用SSCNET把它写入伺服放大器或是从伺服放大器读出。

QD75与PLC CPU的I/O信号也有不同之处,QD75P/QD75D中的Y1是禁止使用,但在QD75M中Y1为所有伺服机构ON,此信号必须接通方能驱动伺服,如果未接通而启动伺服进行定位,则定位模块会报警。


共9个包
发表于 2012-7-9 14:09:23 | 显示全部楼层
QD75M.part02
发表于 2012-7-9 18:42:58 | 显示全部楼层
QD75M.part08
发表于 2012-7-9 23:16:33 | 显示全部楼层
做人要厚道,忘了说了,是转贴。
发表于 2012-7-10 03:50:08 | 显示全部楼层
学习了谢谢!!!!
发表于 2012-7-10 08:23:43 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2012-7-10 12:57:18 | 显示全部楼层
,楼主是好人,解释真清楚,谢谢哈
发表于 2012-7-10 17:30:53 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 2012-7-10 22:04:28 | 显示全部楼层
QD75M是使用SSCNET连接方式控制伺服,必须接三菱专用伺服,即B型伺服,可以在QD75M侧设置伺服参数并使用SSCNET把它写入伺服放大器或是从伺服放大器读出。

我见过QD75M的应用都是用SSCNET连接几台放大器 然后再连接到QD75M4上面  那么  用1台放大器连接QD75M4可以吗
发表于 2012-7-11 02:38:03 | 显示全部楼层
应该可以,因为QD75M单个模块最多可以支持4个轴