发表于 2012-7-11 07:06:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在负载端能起到什么作用?PLC的输出点是加在中继的线圈上啊?
发表于 2012-7-11 11:40:07 | 显示全部楼层
长痛不如短痛,一次花个血本,把输出模块换成晶体管的,负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式,什么继电器都受不了。
要考虑一下什么才重要,不影响生产重要,你三天两头地维修,不是更耗血本?