三菱FX1S-30MT接电磁阀的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是将电磁阀的引线直接接到PLC的Y点上,在初期的运行中还正常。
后来就出现了某一个输出点(都是连接的电磁阀,小型的)输出异常的情形:常闭或常开等误动作。
后查询,得知PLC的输出触点后面不能直接连接电磁阀,需加泄放二极管或者中间继电器(中间继电器也需加泄放二极管)。
请问:1、此泄放二极管在高速的状态下用什么型号的好?(每秒都有动作,动作时间300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二极管后能不能解决问题?
      3、此问题与泄放二极管有关系吗?

感谢指教!
发表于 2012-7-9 21:10:10 | 显示全部楼层
二极管,一般电次阀都有内致的,可能原因:1,PLC是原装进口的,全新的吗?2,检查程序,3,现场看看是否有干扰。
发表于 2012-7-10 01:04:40 | 显示全部楼层
请问PLC输出点是交流还是直流,如果是交流改成24V直流驱动中间继电器进行二次放大,用中间继电器驱动电磁阀电路稳定,直流直接驱动即可
发表于 2012-7-10 04:59:10 | 显示全部楼层
有的时候是Y2,有的时候是Y5,别的点还没有问题。
程序没有问题。
PLC是全新的。
电柜内只有一个伺服驱动器、24V的开关电源、4个中间继电器。应该没有干扰的。目前先弄了几个二极管接在接线端子上面了。
发表于 2012-7-10 08:53:40 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼zyspcb于2010-09-25 14:09发表的  :
请问PLC输出点是交流还是直流,如果是交流改成24V直流驱动中间继电器进行二次放大,用中间继电器驱动电磁阀电路稳定,直流直接驱动即可
[/quote]

是直流直接驱动的。
发表于 2012-7-10 12:48:10 | 显示全部楼层
如果条件允许,最好用继电器做中转,,原来有用西门子的直接接电磁阀,,没有出现过异常,,是不是电磁阀功率太大了
发表于 2012-7-10 16:42:40 | 显示全部楼层
MT的正确用法是驱动中间继电器,然后再由继电器驱动电磁阀,MR的相对控制电流大点,最好也通过中间继电器来过渡一下,可避免PLC的损坏,继电器总比PLC来的便宜一点。
发表于 2012-7-10 20:37:11 | 显示全部楼层
中间加中间续电器是最好了
 楼主| 发表于 2012-7-11 00:31:41 | 显示全部楼层
MT一般都可以直接接常用的电磁阀,响应时间若是300MS,的,估计继电器是没有这样快的响应时间,若是怀疑功率不足的,可以加固态继电器,一般也不用家续流二极管,固态的看你是用直流还是交流电磁阀来选用。
发表于 2012-7-11 04:26:11 | 显示全部楼层
非常感谢sjm213帮忙加分。
感谢大家的解答。
目前是采用的加了一个续流二极管。
如果还出现问题的话,再采用直流控制直流的固态继电器。
但愿此问题是因为此产生的,不然就要换PLC了。