关于比较指令的请教,感谢帮忙了。

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定X0为伺服脉冲的输入,每转一圈输出1000个脉冲信号,用C0进行计数。
先将标准的脉冲计数用DMOV移送到D1,运行中时将脉冲计数用DMOV移送到D3,然后将D3和D1进行比较,数值相等的时候,伺服马达停止。
请教:
是用CMP就可以了还是要用DCMP呢?
这样的控制思路可有问题?
非常感谢!
发表于 2012-7-9 18:25:37 | 显示全部楼层
DCMP
D
发表于 2012-7-9 22:59:12 | 显示全部楼层
那就是要用DCMP了。
D是否是设置动作的方式?
假如写成:[DCMP D1 D3 M0]时,是否还是只占用M0、M1、M2?
D1=D3时M1动作。

感谢![ 此帖被虚心求教在2010-08-19 23:44重新编辑 ]
发表于 2012-7-10 03:32:47 | 显示全部楼层
本人叫站同2楼的用dcmp
发表于 2012-7-10 08:06:22 | 显示全部楼层
怎么楼主的脉冲计数就用普通计数器就能行吗?
发表于 2012-7-10 12:39:57 | 显示全部楼层
脉冲计数就用普通计数器就能行吗   
发表于 2012-7-10 17:13:32 | 显示全部楼层
要用DCMP
发表于 2012-7-10 21:47:07 | 显示全部楼层
额,实际用的是C235,谢谢。
发表于 2012-7-11 02:20:42 | 显示全部楼层
私服电机是这样控制的么·不是给他多少脉冲就走多少么?怎么还要比较
发表于 2012-7-11 06:54:17 | 显示全部楼层
冒个泡