工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱伺服定位

[复制链接]
发表于 2012-7-9 16:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
定位控制转盘使用ABS,转盘从电气零位开始旋转359.99度停止(假定用电子齿轮不能精确
定位在360度),下一次旋转再从零位开始,这样无限循环下去就不会产生误差。转盘同一方向旋转,360(0)度-359.99度=0.01度,怎样回到零位
发表于 2012-7-9 19:56:15 | 显示全部楼层
没人知道吗?自己顶一下。
发表于 2012-7-9 23:50:45 | 显示全部楼层
你说359.99度再以相同的方向转0.01度是不是360度.而360度可不可以说是0度呢?你用的伺服放大器是不是不能精确到0.01度啊
还请楼主反馈一下
发表于 2012-7-10 03:45:15 | 显示全部楼层
在三菱伺服说明书(MR-J2S)详细说明电子齿轮的概念时,在介绍传送带设定例时有注意项:
    “旋转台等应用中,伺服电机无限地朝一个方向旋转,因此四舍五入部分造成的误差累积起来,会导致负载位置出现偏离。
例如:前例中即使输入指令为36000脉冲时,旋转工具台只能旋转:3600*32768/563*1/131072*40/64*360度=359。68度    所以无法定位在和前一次相同的位置上。”
    我的问题是如何解决无法定位在同一位置上?还有这个359。68度的计算公式如何理解?
发表于 2012-7-10 07:39:45 | 显示全部楼层
不太明白   不可以用更好的控制么   比如加外部反馈
发表于 2012-7-10 11:34:15 | 显示全部楼层
我是刚接触这东西呢, 有点看不懂呢
发表于 2012-7-10 15:28:45 | 显示全部楼层
我的几点想法入下供参考,可能也不准确-
1 最小进给单位应为0.01度或更高(如果可能的话)这是前提
2 转盘式始终以ZRN模式进行工作,回归原点后,系统向伺服放大器发出清零信号将。伺服放大器的误差寄存器清零。这样积累误差应为零。
3 另一种选择是设置伺服放大器的加减速时间常数和S曲线加减速时间常数 在最小进给单位应为0.01度前提下精度不应该有问题
以上是采用增量编码器 绝对值编码器我用得很少不敢妄言
发表于 2012-7-10 19:23:16 | 显示全部楼层
谢谢7楼的兄弟,我正想采取第二种方式。
发表于 2012-7-10 23:17:46 | 显示全部楼层
看不明白,帮顶吧
发表于 2012-7-11 03:12:16 | 显示全部楼层
实在是高,学习学习,顶!