RE:双法兰液位计如何测界位

感谢以上网友的回答。如果对上例进行选型,那双法兰液位计的量程是多少Ka?怎样计算?请高手指点!
发表于 2012-6-21 03:45:43 | 显示全部楼层

RE:双法兰液位计如何测界位

上面网友提的这个问题基本上是做了一个100%的负迁移,零点是-2.45kpa,量程是0kpa
发表于 2012-6-21 08:19:18 | 显示全部楼层

RE:双法兰液位计如何测界位

学习学习。看看大家的见解。
发表于 2012-6-21 12:52:53 | 显示全部楼层

RE:双法兰液位计如何测界位

<div class="quote">
原帖由 lbj 于 2008-11-22 23:37 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
上面网友提的这个问题基本上是做了一个100%的负迁移,零点是-2.45kpa,量程是0kpa
发表于 2012-6-21 17:26:28 | 显示全部楼层

RE:双法兰液位计如何测界位

全是汽油时,零位;全是水时,满量程.再做个负迁移就行了.