发表于 2012-6-19 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 themost1234 于 2012-2-27 20:12 编辑

我们装置某个流量调节阀定位器坏了,更换定位器后发现手动情况下操作较平稳,一旦投用自动,波动很大
我想问的是,定位器更换后PID需要进行调节吗?换定位器与PID有关系吗?
回复有奖
发表于 2012-6-20 00:23:07 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

没换之前波动吗?
发表于 2012-6-20 04:56:42 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

调节阀响应如何?如果响应较慢有卡涩,会造成波动,一般不用调PID
发表于 2012-6-20 09:30:17 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

我更换一次定位器,造成波动,应该不是PID的问题,但是需要在调一次,我是把P调小了点,具体原因可能是因为原来的阀门定位器进气量不大,阀门动作不迅速。
发表于 2012-6-20 14:03:52 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

本帖最后由 shell 于 2012-2-24 16:56 编辑

一般来说,还是要查下阀门定位器的设置!定位器与PID一般关联不会很明显!
发表于 2012-6-20 18:37:27 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

本帖最后由 yangxping 于 2012-2-24 17:06 编辑

如果定位器带PID调节,就需要调节参数,也可以用定位器的自诊定功能来调节一下!根据你的现象应该是要调整一下!
发表于 2012-6-20 23:11:02 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

定位器的事吧!最好校验好调节阀后,在投用!
发表于 2012-6-21 03:44:37 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]anque 发表于 2012-2-24 16:49 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
我更换一次定位器,造成波动,应该不是PID的问题,但是需要在调一次,我是把P调小了点,具体原因可能是因为 ...
发表于 2012-6-21 08:18:12 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

定位器的死区、P、I、D值
1、死区:不进行I(积分)调节的误差百分比的大小。使用这个参数的情况有,比如因阀杆摩擦力过大而产生的振动或漂移等问题,可以通过调整死区值来解决振动和漂移问题。
2、P调节值:根据误差百分比保证的保证信号比例常数值。P值过大,按输入信号到达相应的速度变快,但会发生振动。相反P值过小,会降低动作精度。
3、I调节值:根据误差百分比保证的保证信号和当前的保证信号进行加减的积分常数值。I值过大容易发生漂移,相反过小,到达正确位置的时间会很长。
4、D调节值:根据误差百分比的变化,改变保证信号值后加到当前保证信号的微分常数值。D值过大,容易发生振动,相反过小,影响到达准确位置的同特性。
发表于 2012-6-21 12:51:47 | 显示全部楼层

RE:关于阀门定位器和PID

如果在更换定位器之前没有波动,更换后产生波动,就要设置DCS的PID参数了,好多定位器厂商的PID参数不一样,要让阀门与定位器之间产生默契,可以调整一下PID参数,如果波动较大,可以加大一下P值,缩小一下I值,参数要一个一个的调,不要一起调,那样会调乱,慢慢调,我想会把系统调整稳定的