我在做一个位置区段检测时,用了三菱FX1N的X5点作为高速计算点,有段程序是LD  Y6     ,AND  Y7   ,ZCP    K5   K10    C240        M10.
可我从电脑上监视M10.M11.M12的动作,可以看见C240的计数,就是不见M10.M12.M11动作。请哪位老师指点一下。我的X5点接的是一个光电开关,X5的信号变化正常。
谢谢!
发表于 2012-7-10 15:00:29 | 显示全部楼层
软元件批量监视
发表于 2012-7-10 19:34:04 | 显示全部楼层
我今天已经解决了这一问题,其原因是:C240是高速计数器,要用DHSZ(DZCP)指令,即:DZCP  K5  K10   C240  M10即可。效果很好!
发表于 2012-7-11 00:07:39 | 显示全部楼层
嗯,就是因为这样
发表于 2012-7-11 04:41:15 | 显示全部楼层
不错,涨了知识!