RE:调节阀气开气关与FC,FO的关系

FO是指调节阀失气或失电时,阀门处于打开状态,也就是故障状态开:Failed Open
FC是指调节阀失气或失电时,阀门处于关闭状态,也就是故障状态关:Failed Close
调节阀选择FC还是FO,是根据工艺流程,从安全角度考虑的。如果PID中没有标FOFC,一方面可以根据工艺流程自己分析,另外一种方法可以参考调节阀的仪表数据表。
发表于 2012-6-21 08:17:39 | 显示全部楼层

RE:调节阀气开气关与FC,FO的关系

11楼说的很全面,呵呵
发表于 2012-6-21 12:51:14 | 显示全部楼层

RE:调节阀气开气关与FC,FO的关系

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]nona0123 发表于 2011-2-25 19:37 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
FO是指调节阀失气或失电时,阀门处于打开状态,也就是故障状态开:Failed Open
FC是指调节阀失气或失电时, ...
发表于 2012-6-21 17:24:49 | 显示全部楼层

RE:调节阀气开气关与FC,FO的关系

曾经纠结过这个气开气关和FCFO的问题,其实我们仪表所定义的气开气关和工艺定的FCFO是两个概念,后者是定故障时阀的状态位,而我们仪表讲的气开气关是指的执行机构动作时,是失气开还是失气关,或者得气开还是得气开,与阀门选型时,正作用和反作用配合来选择气开还是气关!