急求:FX2N温度传感器转换公式

[复制链接]
发表于 2012-7-11 00:44:28 | 显示全部楼层
用FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-CT它测定的温度数据就在AD里面存储区存着,用指令直接读取
AD里面数据,就是温度数据啊!\"FX2N-4AD是不能测温的,温度跟电阻(电压)不是线性关系
发表于 2012-7-11 04:38:58 | 显示全部楼层
PLC编程方法用TO先设置通道
再A/D转换置位
读出数据低8位,高4位
最后数据传送
例如:
LD X10
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K17 H0002 K1
FROM K0 K0 K2M100 K1
FROM K0 K1 K1M108 K1
MOV K3M100 D10
D10 就是你要的数据,