我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!

     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
发表于 2012-7-9 13:32:53 | 显示全部楼层
您至少要给段这个动作的控制程序,才能分析程序语句是否存在缺陷,导致容易做出错误动作。

当然,按照以前设备动作正常的情况来看,控制程序不会有问题;但有问题的极可能是一些误信号导致其输出条件成立。
这个,您可以通过监控输出点的状态来看看。

以上的办法能够确定电磁阀是否是严格按照PLC的输出动作。
先排除这个再说。

或者可以加上一段保护程序避免这个现象的产生,确保不该动的时候不动,然后再排查可能导致该问题的原因。
发表于 2012-7-9 17:27:24 | 显示全部楼层
查一下电柜各接线端子是否接确良好,如果气阀是弹簧复位的,看一下弹簧有没有问题,如果设备用了很长时间了,应该同程序没有关系的,就算是干扰,以前为什么没有,分析下最近有没有什么改动
发表于 2012-7-9 21:21:54 | 显示全部楼层
可能电磁阀内部有漏气  或气钢内部不好建议更换  不知道你的汽缸是什么型号的
发表于 2012-7-10 01:16:24 | 显示全部楼层
你检查一下控制的接触器和小型继电器、气动阀等的接线是否有松动!!!!
发表于 2012-7-10 05:10:54 | 显示全部楼层
我们厂里的机器,如果控制柜里有大电流的导线经过就有干扰。经常是dc24v的中间继电器有微弱的闪烁,碰到这种情况我们采取的措施是机壳接地就搞顶了。
发表于 2012-7-10 09:05:24 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼wxh0734于2009-06-23 18:39发表的  :
查一下电柜各接线端子是否接确良好,如果气阀是弹簧复位的,看一下弹簧有没有问题,如果设备用了很长时间了,应该同程序没有关系的,就算是干扰,以前为什么没有,分析下最近有没有什么改动
[/quote]
同意此类解释。建议楼主还是检查硬件方面的。前提是程序没做任何改动的情况下。
发表于 2012-7-10 12:59:55 | 显示全部楼层
我公司一个星期前也出现过类似的问题,一开始我也以为是PLC出现的问题,因为近期我们的PLC经常出现触点坏的现象(已经用6年了),现场监控也没有发现问题,又检查接触器 ,最终排查到就是PLC的端子排接线松动了。
    建议还是先仔细检查一下外部硬件,都没有问题再用在线监控看看是否能行。
发表于 2012-7-10 16:54:25 | 显示全部楼层
拿上笔记本在机子边搞杯茶   在机子边监视看是误触发还是硬件误动作啊。
最好在加个限位试试看啊
发表于 2012-7-10 20:48:55 | 显示全部楼层
软件应该是没什么问题!有的元件用久了,坏了,有误信号出来!