工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教 FX2N 输入端子的电流类型? 谢谢

[复制链接]
发表于 2012-7-9 01:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX2N-48MR,说明书上写的 AC电源、DC输入

请问 DC输入 是什么意思啊?
输入端子不可以直接接 220V交流电 导通输入信号吗?

还是只能 有 24V的直流电 来 导通输入信号
发表于 2012-7-9 06:22:22 | 显示全部楼层
AC电源说的是PLC的供电电源
FX系列的使用手册上写着输入端子跟输入的COM接通就是接通输入了
输出Y0等端子是需要DC的
我是初学的,表达不怎么清楚,
如果没看明白还是等等高手再告诉你或者  再仔细看看手册
发表于 2012-7-9 10:55:58 | 显示全部楼层
AC电源说的是PLC的供电电源就是接在  L      N    端子上的电源
发表于 2012-7-9 15:29:33 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼haifengxp于2008-06-19 16:38发表的  :
AC电源说的是PLC的供电电源
FX系列的使用手册上写着输入端子跟输入的COM接通就是接通输入了
输出Y0等端子是需要DC的
我是初学的,表达不怎么清楚,
如果没看明白还是等等高手再告诉你或者  再仔细看看手册[/quote]

输出断4点一个COM,这4点应该在同一性质电压上,可以是直流,也可以是交流。

看到 输入是DC输入,那么在配线时要用多大电压的直流电源供给在输入端的开关上

谢谢
发表于 2012-7-9 20:03:08 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼haifengxp于2008-06-19 16:40发表的  :
AC电源说的是PLC的供电电源就是接在  L      N    端子上的电源[/quote]

这个 我明白

谢谢你
发表于 2012-7-10 00:36:43 | 显示全部楼层
输入端COM是公共端,和X点短接就有信号了,PLC在内部已经连接了24V的电源了,还加了3.3K的限流电阻,输入类型是NPN的
COM点和24V+之间是24V的直流电源可以用来驱动你的感应器,但不要带太多了
发表于 2012-7-10 05:10:18 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼king125于2008-06-19 18:12发表的  :
输入端COM是公共端,和X点短接就有信号了,PLC在内部已经连接了24V的电源了,还加了3.3K的限流电阻,输入类型是NPN的
COM点和24V+之间是24V的直流电源可以用来驱动你的感应器,但不要带太多了[/quote]

恩,明白了,谢谢各位
发表于 2012-7-10 09:43:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-10 14:17:28 | 显示全部楼层
AC电源说的是PLC的供电电源就是接在  L      N    端子上的电源;(上面师傅说的对)
一般多数输入X都是用24V直流(接光电或接近开关等)和输出Y48V交流(接控制电源等),也要看COM端子接什么,能和这个COM端子构成通路的X或Y就必须接什么。
我也是初学者,不知说的是不是很正确,请各位指导。
发表于 2012-7-10 18:51:03 | 显示全部楼层
我也说说
  PLC的AC电源是接L和N的可以是85V---264V内的交电,额定是100V----240V.
    DC输入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24稳压电源,外接电源只用COM点和输入点.
   输出看你怎么用了FX2n的输出是每个COM和空接点中间的为一组,可以是220的也可以是24的,还可以没有电压,如用在变频器的控制.