工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯只有“读取频率”不能实现

[复制链接]
发表于 2012-7-10 23:22:39 | 显示全部楼层
你说的这个我做过,我是用2n的跟A500通讯的,正反转,设定频率,读出频率一点问题都没有啊
    看一下程序,我觉得还是程序问题。这个程序是有点那个的
发表于 2012-7-11 03:56:14 | 显示全部楼层
今天做了实验,终于成功了。
========================
原因是接线错误。将485BD与变频器的SDA、RDA搞反了,结果就是出现了以上现象,数据能够写入不能读出。
将两组接线更换后一切正常。
谢谢各位帮助!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 18:26 , Processed in 0.056348 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表