晶体管输出的plc一定要接反向二极管吗?请大家指点晒

[复制链接]
发表于 2012-7-9 09:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc的晶体管输出在控制电感性负载比如“电磁阀”不接反向二极管对晶体管有多大的影响?一般都会接的吗
发表于 2012-7-9 13:24:10 | 显示全部楼层
因为感性负载在电源关断后,会产生一个感应电动势,电压会会很高的,有可能会损坏晶体管的,加以个反向二极管和电阻,是来泄放这个电压的,最好是加着。
发表于 2012-7-9 17:18:40 | 显示全部楼层
1  明白了,不知其一楼是做哪方面的啊,
发表于 2012-7-9 21:13:10 | 显示全部楼层
我是做电气设计的,公司用的是三菱的PLC和GOT了
发表于 2012-7-10 01:07:40 | 显示全部楼层
最好加上.
发表于 2012-7-10 05:02:10 | 显示全部楼层
一个二极管可以保护整个的输出接口多划算呀   !  还是接上好  防止脉冲电压对接口的伤害
发表于 2012-7-10 08:56:41 | 显示全部楼层
其实不管是晶体管还是继电器触点,增加反向二极管都可以增加PLC输出使用寿命,我们公司日本的设备都是这样加的,国内倒是加的比较少
发表于 2012-7-10 12:51:11 | 显示全部楼层
感性负载最好接上
发表于 2012-7-10 16:45:41 | 显示全部楼层
呵呵!今晚去看看!日本的设备有没有装!
发表于 2012-7-10 20:40:11 | 显示全部楼层
搞电气设计的是不是什么都要知道