关于金属浮子流量计

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:24:33 | 显示全部楼层

RE:关于金属浮子流量计

你直接用信号发生器送出4-20ma标准信号检测卡件测量和量程响应是否准确,一般液位是成线性关系的~如果不是请进入dcs组态找到io点查看设置~如果显示正常那就检测现场部分,从控制室这端带上电缆测量电流,然后带上电缆不带载再次测量,比较2次的测量值~如果2次的测量值不一样,差别很大~建议更换卡件或者更换io点