GT Simulator2  问题

[复制链接]
发表于 2012-7-10 05:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
安装时出现这种情况,请教高手是怎么回事
发表于 2012-7-10 09:08:45 | 显示全部楼层
图片:
用这软件仿真时出现这种现象
发表于 2012-7-10 12:24:10 | 显示全部楼层
图片:
按下“是(Y)”后就出现这。。
发表于 2012-7-10 15:39:35 | 显示全部楼层
我用的联想正版 XP PRO SP3系统,
    请教高手。。。
发表于 2012-7-10 18:55:00 | 显示全部楼层
提示已经相当明确,在软件里面设置相同就可以了。本来想上传图片是怎样设置的,可是改版后不能上传图片,打开这个网页也很慢,所以只能用文字语言来回答了。
发表于 2012-7-10 22:10:25 | 显示全部楼层
1.若GT项目中有用到PLC的变量,则需安装PLC仿真软件GX Simulator;
2.仿真时将项目中的GOT类型与刚开启仿真时选择的GOT类型设置为一致,如本例中仿真启动为GT15系列,而你项目中GOT类型为GT11,则会出现这个警告,启动仿真时选择为GT11即可。
发表于 2012-7-11 01:25:50 | 显示全部楼层
谢谢你,有你的帮助问题得已解决
发表于 2012-7-11 04:41:15 | 显示全部楼层
谢谢五楼.