首先很感谢家园,在这里我学到很多很多,还有半年就要毕业,很着急。只好求助
现在麻烦大家问一下:关于步进和伺服定位是否只用PLSY  PLSR  就可以了。 那么三菱PLC中定位指令ABS ZRN  PLSV  DRVI  ARVA 什么时候用
还有FX-VPS-E用于FX2N-10GM/20GM定位这个软件配合什么用?他们三者是否要配合起来还是单独使用即可


望大家别见笑  有很多东西都在这里学习的   老师根本不教
发表于 2012-7-10 08:59:30 | 显示全部楼层
你上面的问题没有研究过。忽略。。
FX-VPS-E用于FX2N-10GM/20GM定位,这个软件配合FX2N-10GM/20GM等硬件来使用的。目前官方是英文版的,我汉化了中文版的,发在本论坛了。
步进,伺服,定位是可以单独使用的,有的也可以综合使用,例如一般只要用伺服,很多情况下就会用到定位控制的。
用FX-VPS-E软件给FX2N-10GM/20GM定位控制器编写程序,FX2N-10GM/20GM定位控制器控制伺服驱动器,伺服驱动器控制伺服电机的运行。
步进电机也有单独的步进驱动器控制。道理也是一样。
发表于 2012-7-10 12:14:56 | 显示全部楼层
FX2N-1PG与10PG有什么区别啊大虾
发表于 2012-7-10 15:30:21 | 显示全部楼层
很想帮你  可惜我也不会  期待高手   
发表于 2012-7-10 18:45:46 | 显示全部楼层
也想知道  顶
发表于 2012-7-10 22:01:11 | 显示全部楼层
我也想学习下
发表于 2012-7-11 01:16:36 | 显示全部楼层
想学   再顶     
发表于 2012-7-11 04:32:01 | 显示全部楼层
你好:首先你要明白,PLC做定位不能精确定位,效果差。有些指令你只要晓得那么回事就行了,plc中的指令,尤其是功能指令是为特殊情况而开发,只有在那种场合才用到,这你慢慢理解。FX系列中开发了1PG,1GM定位模块,其替代品为10PG,10GM\\20GM,为什么要改变呢,三菱说改变为了更好,的确是这么回事。所以我劝你看懂1pg,还有放大器说明书,伺服电机大小的选择。举一反三,1PG中看懂参数的意义,控制条件,M吗的开启关闭,采用什么定位方式,定位地址的单位,硬件与放大器的链接,定位模块有的采用差动,有的采用集电极开路方式输出脉冲,机械回零时,零点的接线是不一样,要注意。放大器三菱的你采用MRE-A ,MRJ2S-A,MR-H现在都过时了,你要注意。今天只说这么多,供给你参考