请教三菱PLC-30MR PLC用固态继电器控制24V电磁阀问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 19:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC-30MR PLC经过用固态继电器控制24V电磁阀,变频器一运转这个电磁阀乱动作,变频器岀现干扰电磁阀,用继电器点又容易坏,用屏蔽线,隔离变频接机箱,并二极管,降载波等处理过无效果,请教如何排除干扰?谢谢!
发表于 2012-7-9 22:35:25 | 显示全部楼层
你可以在固态信号输入端并电容
发表于 2012-7-10 01:50:50 | 显示全部楼层
120欧的电阻加0.1UF电容。试试,
发表于 2012-7-10 05:06:15 | 显示全部楼层
这两种方法都试过了,无效果,不够还是谢谢两位的热心
发表于 2012-7-10 08:21:40 | 显示全部楼层
是固态继电器误动作还是电磁阀误动作,还是PLC误输入
发表于 2012-7-10 11:37:05 | 显示全部楼层
我认为:先分清是输出口有输出,还是电磁阀误动作。特别应该注意com口的连接。
发表于 2012-7-10 14:52:30 | 显示全部楼层
别的原因
发表于 2012-7-10 18:07:55 | 显示全部楼层
学一学!
发表于 2012-7-10 21:23:20 | 显示全部楼层
看一看固态继电器使用手册,因其控制的是电感线圈!
发表于 2012-7-11 00:38:45 | 显示全部楼层
“用继电器点又容易坏”是个什么情况?一般的24V电磁阀直接用PLC输出都可以了,况且加个中间继电器了