触摸屏控制PLC计时器

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,怎么利用触摸屏去控制改变PLC内部设置的计时器的计时值,我在触摸屏仿真上可以改变输入值,但为什么改变不了PLC内的值呢?
发表于 2012-7-10 21:12:25 | 显示全部楼层
用触摸屏去写PLC内的一个寄存器的值,用这个寄存器作为计时器的计时值。如
T0 D30
发表于 2012-7-11 00:27:50 | 显示全部楼层
那么具体怎么修改T的K值呢?寄存器好象只能改运行结果的K值,改不了T的设定K值啊?
发表于 2012-7-11 03:43:15 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢1楼的