我照着书上的梯形图想自己输一遍,EDIV这个指令竟然不能输入,

就像这样不能输入 ,我第一次用,不会,还请大侠帮忙,不胜感激!
发表于 2012-7-9 13:37:45 | 显示全部楼层
请问你选择的PLC型号支持浮点数吗?

FX3U以下机型不支持浮点数,因此不可使用该指令~~

以上
发表于 2012-7-9 18:11:20 | 显示全部楼层
看来小蜜蜂很用功啊。
cvlsam是这方面的行家。。。。
发表于 2012-7-9 22:44:55 | 显示全部楼层
哦,我选的FX2N,但是FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC变成手册上怎么会有EDIV的指令的呢?可是用DEDIV指令可以输入的,奇怪的,想不通。
发表于 2012-7-10 03:18:30 | 显示全部楼层
大哥;EDIV浮点运算本来就是32位指令16位是不可以用的当然得用DEDIV啦,你仔细看下使用手册上面有说到的。
发表于 2012-7-10 07:52:05 | 显示全部楼层
哦,是这样的,我看见左上角有EDIV,所以以为……,谢谢你了   ,热心人真多啊!高兴!
发表于 2012-7-10 12:25:40 | 显示全部楼层
因为我们努力,所以我们更专业

感谢支持工控人家园的各界朋友`
发表于 2012-7-10 16:59:15 | 显示全部楼层
不错,领教了
发表于 2012-7-10 21:32:50 | 显示全部楼层
dediv
发表于 2012-7-11 02:06:25 | 显示全部楼层
学习了,支持~~!!!