我真的不知道是什么原因,
换了很多版本的GX-DEVELOPER,都不能执行这个程式,每次按仿真功能时,都会出现软元件超出设定范围的警报.这个程式我已经可以仿真的,我的有些朋友也说可以仿真,真不知道是软件的问题,还是我的电脑的问题.请帮我看看,谢谢.
[upload=1]
发表于 2012-7-10 08:58:25 | 显示全部楼层
怎么搞的呢,图形怎么不能上传呢?
郁闷.
那只能通过指令写了.
那个程式是这样的.
LD X000
OUT M8200
LD X001
RST C200
LD X002
OUT C200 K-5
LD C200
OUT Y1
这个程式应该没有错误吧,但是就不知道为什么不能仿真.请指点. 谢谢.
发表于 2012-7-10 10:55:40 | 显示全部楼层
软元件号不正确,M8200超过了被设置的软元件号,不能被用户直接驱动。
发表于 2012-7-10 14:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 16:47:25 | 显示全部楼层
一般用M0~M383     384点
保持用M384~M511     128点
特殊用M8000~M8255      256点
发表于 2012-7-10 18:44:40 | 显示全部楼层
能仿真,你用M继电器代替X输入就能仿真了
发表于 2012-7-10 20:41:55 | 显示全部楼层
M继电器?
发表于 2012-7-10 22:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 00:36:25 | 显示全部楼层
你为什么要OUT   M8200啊,你这不是乱搞吗
你能告诉我你这个M8200做什么用的吗
发表于 2012-7-11 02:33:40 | 显示全部楼层
不知道为什么要用M8200呢?