如何获取电机的实际速度

[复制链接]
发表于 2012-7-10 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频电机所带编码器与三菱变频器构成反馈进行速度控制,如果PLC(FX2N)想获取电机的实际运转速度,怎么来解决?

可以直接从编码器的A相取脉冲信号吗?
发表于 2012-7-10 18:34:14 | 显示全部楼层
把A相的脉冲接到X0,再用SPD指令来读取
发表于 2012-7-10 22:28:44 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼fjqz00于2008-09-08 14:20发表的  :
把A相的脉冲接到X0,再用SPD指令来读取[/quote]

A相脉冲已经与变频器连接了,可以再和PLC连接吗?没有什么特别的规定吗?
发表于 2012-7-11 02:23:14 | 显示全部楼层
利用一个传感器输入到PLC,让PLC高速器记录一分钟有多少转楼主留言:

传感器安装在何处?什么样的传感器呢?[/quote]