大侠们,您们好,我设计了新机床,用VB+ACCESS做了工艺数据库,现决定采用“3菱”系列PLC以控制运动部件。
要求根据VB+ACCESS做的工艺数据库控制如下内容:
1。步进电机2台;
2。电磁阀6个;
3。温度数据采集;
4。光栅数据采集;
5。接普通LCD显示屏幕以显示工艺数据;
6。可以与PC连接。
请问,我该选择哪种型号的“3菱”PLC?
发表于 2012-7-9 04:04:10 | 显示全部楼层
其中,LCD为非触摸屏
发表于 2012-7-9 08:37:45 | 显示全部楼层
精度要求不高的,FX就可以搞定。
发表于 2012-7-9 13:11:20 | 显示全部楼层
选用FX2N的比较好
发表于 2012-7-9 17:44:55 | 显示全部楼层
总体上来说,FX系列就可以了。
但是:
对于1来说,楼主需要步进电机做什么工作?插补?根据不同状态,选择范围很大,如果选择FX2N,那么基本上就需要另外购买位控模块。如果无所谓,那么FX 3U会更好一点。

而恐怕对于5来说,目前还没有看到过哪家的PLC可以直接接驳普通的LCD显示器,如果这样,您需要购买LCD显示器的驱动模块,目前国内多家厂商有该驱动模块的产品,同时,需要厂商提供驱动模块的对外接口与协议,您在PLC中需要编制相应的通讯程序。

以上~~~
发表于 2012-7-9 22:18:31 | 显示全部楼层
若没其它输出点,可选FX1N-24MT,电磁阀用继电器转换,温度数据采集是PT/TC/LC自选!
发表于 2012-7-10 02:52:06 | 显示全部楼层
选用FX2N-PLC
发表于 2012-7-10 07:25:41 | 显示全部楼层
如果预算充足,建议用a系列plc,要比fx系列稳定,故障少。
发表于 2012-7-10 11:59:16 | 显示全部楼层
FX2N
发表于 2012-7-10 16:32:51 | 显示全部楼层
Fx2n的