急! 三菱Q系列PLC的使用

[复制链接]
发表于 2012-7-9 22:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
发表于 2012-7-10 01:32:28 | 显示全部楼层
你试一下强制输出呢
发表于 2012-7-10 04:08:48 | 显示全部楼层
1.可能是程序和你的配置有问题?
2.你的PLC电池有没有装好?
发表于 2012-7-10 06:45:08 | 显示全部楼层
强制输出没反应啊, 是不是要写完程序后需要做什么设置啊?
发表于 2012-7-10 09:21:28 | 显示全部楼层
强制是在STOP下的
发表于 2012-7-10 11:57:48 | 显示全部楼层
1、BAT是电池电量低报警,正常情况下,没有电池PLC应该也可以运行,只是不能保存程序。
2、如果PLC的RUN开关已经拨到RUN一侧,PLC的MOD灯亮么?如果MOD灯不亮的话,有可能PLC基板出现问题或Q Bus连接的设备出现了问题。
发表于 2012-7-10 14:34:08 | 显示全部楼层
一,先把PLC的电池装上,取消掉BAT报警.
二,PLC的指拨开关到RUN.
三,强制输出有无反应,有的话,是外部接线问题.没有反应的话,检查程序有无问题.
四,模块是否在扩展基板上面,通讯口旁边的基板要短接到一的位置.     
发表于 2012-7-10 17:10:28 | 显示全部楼层
  
发表于 2012-7-10 19:46:48 | 显示全部楼层
      
发表于 2012-7-10 22:23:08 | 显示全部楼层
    