工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教:如何将标志位复位?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
小弟用fx2n plc 学习 ZCP指令时遇到个问题,就是如何将标志位复位。。请坛里的大侠们多多赐教。。先谢过
发表于 2012-7-9 17:37:37 | 显示全部楼层
用区间复位ZRST  M100  M102
                    ZRST  M110  M112
                    ZRST  M120  M122
                    ZRST  M130  M132
发表于 2012-7-9 22:11:13 | 显示全部楼层
图片:
之前有试过用ZRST 指令但还是不能将标志位复位。。
发表于 2012-7-10 02:44:48 | 显示全部楼层
你试试复位T0
T0未复位,造成ZCP暂存区还保留着
中断之前T0数值,还在K90与K350之间
所以M111为On
发表于 2012-7-10 07:18:23 | 显示全部楼层
看程序好象没有写M110-M112,M120-M122,M130-M132的复位程序,
只有M100-M102复位。
发表于 2012-7-10 11:51:58 | 显示全部楼层
的确,程序里只写了ZRST m100 m102 ,其余均未写。只是想尝试看能复位否,结果不行。

当X1 置ON 后,M0 失电,T0 已经复位了。如上图所示。只是标志位还是不能复位。

请大家指教
发表于 2012-7-10 16:25:33 | 显示全部楼层
查了一下手册
ZCP是连续且保持型的
ZCPP 是脉冲型的
用ZCPP会比较好用

[upload=1]
发表于 2012-7-10 20:59:08 | 显示全部楼层
查了一下手册
ZCP是连续且保持型的
ZCPP 是脉冲型的
用ZCPP会比较方便


发表于 2012-7-11 01:32:43 | 显示全部楼层
多谢您!        
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 09:07 , Processed in 0.061872 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.