会用Q00 CPU的请进

[复制链接]
发表于 2012-7-10 23:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人采用了Q00 CPU 和 海泰克的人机进行通讯, 在 Q00 CPU 处在STOP 时,按人机上的ON/OFF 按钮(M500)等,在监视PLC时M500 有动作,然后打到RUN时对应的Y0 有输出,但是直接打到RUN,按M500 时PLC里无输入,也无输出.  请问问题出在哪个地方,问了很多搞技术的人,都说没遇到过,请会的朋友帮下忙
发表于 2012-7-11 00:47:06 | 显示全部楼层
有可能是通信的问题
发表于 2012-7-11 02:05:16 | 显示全部楼层
检查人机与plc的通讯设置看看
发表于 2012-7-11 03:23:26 | 显示全部楼层
程序问题!多线圈的原因,一周期内,以最后的状态为准!检查其它M500的调用
发表于 2012-7-11 04:41:36 | 显示全部楼层
能不能具体说下怎么设置